UPS se gasi kod pada napona

poruka: 5
|
čitano: 1.877
|
moderatori: DrNasty, pirat, XXX-Man, Lazarus Long, vincimus
1
+/- sve poruke
ravni prikaz
starije poruke gore
15 godina
offline
UPS se gasi kod pada napona

Pozdrav

UPS se ugasi nekad kad nestane struje u cijeloj ulici, ali ne kad i isključim ups iz struje.

Znači kad komp radi, ištekam ups iz struje i on još 30min može držati komp i monitor, ali ponekad kad su radovi (a često su) odjednom nestane struje i ups se odmah ugasi. Kako je to moguće? Da li oni kad ugase struju odjednom u trafostanici meni može odmah i ups ugasit? Zar ne bi on trebao držati napon uvijek bez obzira ugasio ja fidovku, oni u trafostanici mrežu ili ako padne napon ili ištekam iz struje, uvijek bi morao radit, zar ne?

Ups je inače preko 1kw snage i drži komp preko 30min u punom loadu kad ištekam komp ili ups iz struje. Baterija je uvijek 100%, nov je ups.

Moj PC  
0 0 hvala 0
17 godina
offline
Re: UPS se gasi kod pada napona

Gašenje cijelog UPS-a kod iznenadnog nestanka mrežnog napona nikako nije normalno u opisanoj situaciji (baterije ispravne, UPS nije preopterećen). UPS je upravo tome namijenjen - da održi napon na svom izlazu u slučaju iznenadnog nestanka mrežnog napona.

Ako je UPS nov, najbolje reklamacija.

KaeR
15 godina
offline
UPS se gasi kod pada napona

Koji je točan model UPS-a?

Moj PC  
0 0 hvala 0
15 godina
offline
Re: UPS se gasi kod pada napona

APC BX serija

14 godina
offline
UPS se gasi kod pada napona

Ili reklamacija ili odmah po novi. Nemoj to tako koristiti jer ko zna kakve štete može biti.

 
0 0 hvala 0
1
Nova poruka
E-mail:
Lozinka:
 
vrh stranice