crocro23 uto 30.7.2024 12:21

Pozdrav

UPS se ugasi nekad kad nestane struje u cijeloj ulici, ali ne kad i isključim ups iz struje.

Znači kad komp radi, ištekam ups iz struje i on još 30min može držati komp i monitor, ali ponekad kad su radovi (a često su) odjednom nestane struje i ups se odmah ugasi. Kako je to moguće? Da li oni kad ugase struju odjednom u trafostanici meni može odmah i ups ugasit? Zar ne bi on trebao držati napon uvijek bez obzira ugasio ja fidovku, oni u trafostanici mrežu ili ako padne napon ili ištekam iz struje, uvijek bi morao radit, zar ne?

Ups je inače preko 1kw snage i drži komp preko 30min u punom loadu kad ištekam komp ili ups iz struje. Baterija je uvijek 100%, nov je ups.

KaeR uto 30.7.2024 13:37

Gašenje cijelog UPS-a kod iznenadnog nestanka mrežnog napona nikako nije normalno u opisanoj situaciji (baterije ispravne, UPS nije preopterećen). UPS je upravo tome namijenjen - da održi napon na svom izlazu u slučaju iznenadnog nestanka mrežnog napona.

Ako je UPS nov, najbolje reklamacija.