carmack sub 7.9.2019 11:05

Napravio sam test koji dobro pokazuje utjecaj TC (toplovodne cijevi) na hlađenje. Test je napravljen na i5 4590 i RXVega64 sa TRUE-om. Broj toplovodnih cijevi se može smanjiti jednostavnim rezanjem vrhova TC (uništenje TC). Krenuo sam s vanjske strane. Išao sam do 3x6 TC.

 

Na RXVegi sam testirao sa dva TDP-a (200 W i 400 W), a ako nemože više ohladiti 400 W, onda tražim maksimalno koliko može. Na grafičkoj je testirano sa 2x2000 NF-A12x25 u push-pull a na procesoru sa 1x2000 NF-A12x25  push.

 

i5 4590 je testiran na 1.45 V prime95. Na 1.45 V troši preko 100 W. Procesoru je šmirglan IHS i delidan je. Testirao sam samo 6x6 vs 3x6.

 

RXVega64

 

5x6 - 400 W TDP - gubi se 4 C (reg. i hotspot) u odnosu na 6x6.

5X6 - 200 W TDP - nema razlike

4x6 - 400 W TDP - fail

4x6 - 320 W TDP - maksimalni TDP koji može ohladiti a da hotspot ne dođe do 105 C

4x6 - 200 W TDP - gubi se oko 6 C (hotspot) u odnosu na 6x6.

3x6 - 400 W TDP - fail

3x6 - 270 W TDP - maksimalni TDP koji može ohladiti a da se ne prijeđe prag toplovodnih cijevi. Po ovom ispada da jedna TC ove duljine u U ima prag (270/3=90) oko 90 W. Trebalo je 12 minuta da stabilizira temp.

3x6 - 200 W TDP - gubi se oko 2 C (reg) i skoro 10 C (hotspot) u odnosu na 6x6.

 

Zanimljivost je da Scythe Byakko sa 3x6 može ohladiti i 350 W (mogao bi i više sa jačim ventilatorima). To je zato što su mu cijevi kraće. Svaki hladnjak koji ima manje od 5x6 TC i visine oko 160 mm je na RXVegi64 (400 W) osuđen na propast.

 

i5 4590

 

Ovaj test nije ni približno zanimljiv kao prethodni jer između 3x6 i 6x6 gotovo da i nema razlike. 

 

Vidi se koliko RXVega64 jače opterećuje hladnjake u odnosu na procesor.